我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?采用刀熔开关是不是会可行呢?[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?
采用刀熔开关是不是会可行呢?
[
本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
32楼
断路器其实比熔断器不是更好吗,在短路时能迅动,而且不用更换,维护起来更方便.至于过载用热继JR16就已经足够了,而且它兼有断相保护功能.不过断路器有一个问题就是在微型断路器是没有整定的,所以你看一下设计手册,看看它保护曲线是否合适.
回复
33楼
进来学习下!:victory:
回复
34楼
智慧之源泉,成功之桥梁-----构建E世界里最和谐的电气QQ群。
自成超凡气派,体现脱俗境界------给你一个不一样的电气QQ群
72548156
74181780
回复
35楼
熔断器+接触器+热继电器的回路,欧洲很多。从理论上讲,熔断器作为短路保护,额定电流要选准;热继电器作为过流和过载保护。有专门的条形单元,用在抽屉柜的壳体上,占用的单元极小,非常经济实用。可惜国内用的很少!
回复
36楼
:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
37楼
我公司做ABB外协,低压开关柜里面要求这样的抽屉单元多的很呢,也就是你说的OESA OS开关天本身就想刀熔一样,而且有些抽屉做的很小啊如8E/2的等
回复
38楼
不知道楼主的负载是那种,一定要用熔断器吗?
强烈要求与用户或设计院沟通,改为短路器,
如果一定要这样做,刀熔开关我认为是可行的的dddddddddddd
回复
39楼
用熔断器现在没见过,为了节省开支吗
回复
40楼
又学习了,正要了解这方面的知识呢
回复
41楼
不错不错 以前没做过今天见识了!:victory:
回复