熔断器+接触器+热继电器的回路能用在抽屉柜上吗?
tulingjun45
2009年05月25日 16:45:43
只看楼主

我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?采用刀熔开关是不是会可行呢?[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]

我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?

采用刀熔开关是不是会可行呢?

[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
免费打赏
lennie1219
2010年08月25日 20:13:29
42楼
长见识了,感谢17楼的
回复
zyhqq2002
2010年09月04日 19:54:59
43楼
同意17#楼的方案,熔断器的短路保护特性十分的完善,早就应该大量普及的。就因为我国的熔断器制造行业整体水平不高,还有用户嫌更换熔芯麻烦,造成我国的现状。你的MNS抽屉图片是新的MNS3.0中的,呵呵,厦门ABB公司的?
回复
lyyun000
2010年10月08日 11:24:02
44楼
谢谢17楼,见到抽屉用熔断器了!
回复
chjs001
2010年10月08日 18:55:02
45楼
很好做ABB的MNS的常用马达回路都是这样设计的啊
回复
z1g2d3
2011年03月23日 19:46:46
46楼
没碰到过楼主的做法
回复
gabgyso
2011年05月19日 16:46:27
47楼
也是每天看贴无数
基本上不回贴
后来发现这样很傻很天真
很多比我注册晚的人
财产都比我多
于是我就复制现在这段话
每看一贴就粘贴一次
帮LZ把贴子顶上去
硬币可以随便便沉下去
帖子不能沉下去
顶起来
顺便挣点钱
回复
hscl88
2011年05月21日 14:20:19
48楼
没有用过,但熔断器这么有机构操作?感觉不可行
回复
wt9527a
2011年05月25日 16:00:16
49楼
我K,还真有这玩意!