我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?采用刀熔开关是不是会可行呢?[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?
采用刀熔开关是不是会可行呢?
[
本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
22楼
价格便宜,分断能力可达70KA以上,做3C认证时做过
回复
23楼
熔断器的优势还是很大的,坛子里有专门的帖子,可以看一下。
单说一点,在短路时,熔断器很容易达到TYPE2的配合。
回复
24楼
熔断器+接触器+热继电器的回路,欧洲很多。从理论上讲,熔断器作为短路保护,额定电流要选准;热继电器作为过流和过载保护。有专门的条形单元,用在抽屉柜的壳体上,占用的单元极小,非常经济实用。可惜国内用的很少!
回复
25楼
熔断器+接触器+热继电器的回路能用在抽屉柜上吗?
可以,安装,操作,没问题,抽屉手柄带有微动开关,可以用作闭锁.
回复
26楼
多少回路啊 能装的下吗
回复
27楼
建议用“法泰电器”的DZ系列,或其它系列型号的断路器代替熔断器,熔断器经常会引起断相的问题,对电机运行不利。
回复
28楼
也是每天看贴无数
基本上不回贴
后来发现这样很傻很天真
很多比我注册晚的人
财产都比我多
于是我就复制现在这段话
每看一贴就粘贴一次
帮LZ把贴子顶上去
硬币可以随便便沉下去
帖子不能沉下去
顶起来
顺便挣点钱
以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当仁不让世界充满爱你没商量之势华丽的回个帖。
回复
29楼
比较新鲜,第一次接触这种设计。不过看来熔断器也有好处,怕缺、错相就加一个继电器啊!再说,选择熔断器合适,质量也好的应该不会总出现这种问题!:)
回复
30楼
热继很好用啊,JR16就有断相保护.短路保护用断路器就可以了,至于过载调整热继就ok啦
回复
31楼
热继很好用啊,JR16就有断相保护.短路保护用断路器就可以了,至于过载调整热继就ok啦
回复