我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?采用刀熔开关是不是会可行呢?[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
我是从来没有这么做到过的,现在要求小电动机回路用熔断器+接触器+热继电器的配电方式,并且是安装在MNS型的抽屉柜内的,能实现吗?主要是即使装上去了,怎么断开抽屉回路呢?
采用刀熔开关是不是会可行呢?
[
本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 编辑 ]
12楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
13楼
抽屉柜的断路器是靠转换机构来操作的,熔断器可以这么操作吗?个人认为是不可行。
我是个爱捣蛋的人,别人要求的我不一定会答应,除非有理我才听得进去。
回复
14楼
进来学习,:handshake :handshake :loveliness:
回复
15楼
用DZ47或者朔壳,可以的,
99年我们安徽的一个客户就是这样
水泥厂
MNS柜
回复
16楼
闭锁保护能做吗。如果做好了还真麻烦各位能把闭锁如何实现画一个示意图供大家学习、提高了。
回复
17楼
ABB OESA OS可以。熔断器有熔断器的优点,很多国外客户还是喜欢用熔断器,尤其是北欧。
这个是没有热继的。
抽屉手柄直接操作开关
[
本帖最后由 xuemanbinghe 于 2009-5-31 16:04 编辑 ]
回复
18楼
哈哈!见识了,熔断器没有热继好用吧,热继是可以根据现场需要调的。
熔断器应该还会经常引起断相的问题吧,对电机保护不利。
[
本帖最后由 g368179105 于 2009-6-1 09:40 编辑 ]
回复
19楼
第一次见到抽屉用熔断器 。长见识 了
回复
20楼
建议用DZ系列或其它系列型号的断路器代替熔断器,
熔断器经常会引起断相的问题,对电机运行不利。
再说要求的配电方式太古老了吧。
:) :) :)
回复
21楼
在早期的工厂里有看过这种形式,现在都用断路器了。
回复