照明回路接仅装修时的筒灯时可否超过25只?前提是不违背规范?

照明回路接仅装修时的筒灯时可否超过25只?
前提是不违背规范?
免费打赏
lilyyang33
2005年05月20日 10:01:02
12楼
从规范的标准用词解释来看的话呢,在规范中,这些仅用了“不宜”而非“不应”,表示这个地方是可以有所选择的。。。
并且从该条的解释条文来看,它之所以这样规定,是因为考虑到此回路发生故障时,不至于影响面过大。
因此,个人认为,接多少可以根据灯具的功率,在满足对照明的使用要求下,通过计算电流尽量满足不超过12A(16A的0.8)就行了。
回复
钟声依旧
2005年05月24日 15:08:06
13楼
什么规范?都过时了!
打倒不合理的规范
回复
zhoushu8
2005年05月24日 15:21:32
14楼
过时了?2004年12月才出的
回复
aicycy
2005年05月24日 15:31:44
15楼

通过计算电流尽量满足不超过12A(16A的0.8)什么意思?
回复
plainlife
2005年05月25日 08:54:34
16楼

支持
回复
szhjf
2005年05月25日 09:16:02
17楼
我有时30多照接不误!
回复
ray_0225
2005年05月25日 09:22:31
18楼
根据实际情况看吧。如果电流允许,我想应该没问题的。毕竟回路多了,也不是很好的!
回复
baileyczy
2005年05月25日 16:57:35
19楼
按照规范没错
回复
lilyyang33
2005年05月25日 21:57:57
20楼
通过计算电流尽量满足不超过12A(16A的0.8)什么意思?


断路器的额定电流的80%啊,因为,照明回路的断路器一般选用的是16A的,根据相关要求,负荷率不能超过额定的80%!
回复
chenqh2002
2005年05月27日 16:09:03
21楼
这种还是尽量按规范做德好!