照明回路接仅装修时的筒灯时可否超过25只?前提是不违背规范?
照明回路接仅装修时的筒灯时可否超过25只?
前提是不违背规范?
2楼
不能
回复
3楼
当然不能,看看规范吧,条文说明里有为什么。
而且即使不合理,规范就是规范,作为设计不能违反;但有的施工单位不管这个。
回复
4楼
规范是说不宜超过,特殊情况稍多几盏也是可以的。
当然是应该尽量控制在25以内。
回复
5楼
规范很孬
回复
6楼
个人认为 筒灯功率较小 数量较多
稍微超点便于设计
要不然回路太多了
回复
7楼
同意
回复
8楼
个人认为筒灯多了本身就是浪费。。。呵呵(偏爱筒灯的建筑建筑专业大概不爱听了),不过接线时超过25也不是不行,反正数量别太邪乎了
回复
9楼
宜表示稍有选择,在条件许可时首先应这样做,反之为不宜,新建及装修工程条件均为许可,所以,满足规范要求,不超25个.
回复
10楼
主要看影响面大不大,维修方便不,从立规范的出发点看问题吧
回复
11楼
版主说的很有道理,规范出发点应该是考虑影响范围.
回复