地车库送风系统
钓渔人
钓渔人 Lv.6
2009年05月24日 17:25:00
来自于通风排烟
只看楼主

有一地车库某防火分区,面积3900平方米,分两个防烟分区.排烟排风系统每个防烟分区设一个,请问两个防烟分区的送风系统可以共用只设一个吗?如可共用,送风量如何计算?

有一地车库某防火分区,面积3900平方米,分两个防烟分区.排烟排风系统每个防烟分区设一个,请问两个防烟分区的送风系统可以共用只设一个吗?如可共用,送风量如何计算?
免费打赏
kewei729
2009年05月24日 21:01:59
2楼
1. 有喷淋系统?有的话是可以一个防火分区,否则应设两个。
2. 每个防火分区自己设一套送排风系统,同一个防火分区内的不同防烟分区可以共用一个系统,如果一个防烟分区已经接近2000平米,考虑到排烟风量很大,建议自己一套送排风系统。
3. 排烟风量按每个防烟分区6次/h计算,送风量(补风)不少于排风量的50%。
回复
钓渔人
2009年05月24日 22:12:48
3楼
1.建筑只预六流了一个送风机房,而且风机房面积只够设一台风机.
2.有喷淋系统.
回复
钓渔人
2009年05月24日 22:13:13
4楼
1.建筑只预留了一个送风机房,而且风机房面积只够设一台风机.
2.有喷淋系统.
回复
钓渔人
2009年05月25日 23:19:23
5楼
是每个防火分区设一个送风机房,还是每个防烟分区设一个送风机房.