低压配电柜侧面离墙的距离
xiaoyuyao201
2009年05月24日 13:44:53
只看楼主

低压配电柜侧面离墙的距离低压配电柜柜前柜后离墙的距离规范上都有,但侧面好像没有要求啊。在《工业与民用设计手册》上配电柜侧面离墙的距离是大于等于800mm,但也只是图上标明,没有文字说明。请问侧面的距离规范上哪有??现场看了几个配电柜离墙都是500左右,请高手答下!!谢谢!![ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 13:52 编辑 ]

低压配电柜侧面离墙的距离
低压配电柜柜前柜后离墙的距离规范上都有,但侧面好像没有要求啊。
在《工业与民用设计手册》上配电柜侧面离墙的距离是大于等于800mm,但也只是图上标明,没有文字说明。
请问侧面的距离规范上哪有??
现场看了几个配电柜离墙都是500左右,请高手答下!!谢谢!!

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 13:52 编辑 ]
免费打赏
dv100
2009年11月26日 19:08:27
12楼
侧面应该与盘后的要求基本一致的,要不在盘后出事进,侧面只有200mm,人怎么往侧面跑呀!
回复
xhp68370
2009年11月26日 21:42:14
13楼
侧面应同后面一样宽度
回复
gaohongbo2008
2011年03月11日 10:15:22
14楼
4.7.4 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道净宽不应小于表4.7.4的规定。


注:1 当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少0.2m;
2 各种布置方式,屏端通道不应小于0.8m。
回复
cdj
2011年03月12日 10:26:29
15楼
如果侧面不做通道使用,留200mm
回复
yayacs1980
2011年03月12日 10:46:00
16楼
一般是800 达不到小点也没事的
回复
w5868735
2011年03月12日 10:56:04
17楼
学习就是一种进步!
回复
蛋腚
2011年03月13日 08:16:30
18楼
侧面应该与盘后的要求基本一致的,要不在盘后出事进,侧面只有200mm,人怎么往侧面跑呀!
回复
lxg031801
2011年03月17日 14:47:36
19楼
如果电柜后面是不可拆卸的话,距离是没有限制的
回复
与电共舞
2011年03月28日 22:56:53
20楼
如果有地方的话,还是按照1米吧
回复
蛋腚
2011年03月29日 07:03:13
21楼
开关柜侧面离墙的距离不小于800mm
回复

相关推荐

APP内打开