三相供电
老徐小张
2009年05月23日 10:13:45
只看楼主

我看论坛上关于三相供电,大家有选4芯电缆有选5芯电缆的,不是很明白啊,谁能帮我具体解答一下啊?4芯还是5芯该怎么选啊?我是新手。

我看论坛上关于三相供电,大家有选4芯电缆有选5芯电缆的,不是很明白啊,谁能帮我具体解答一下啊?4芯还是5芯该怎么选啊?我是新手。
免费打赏
爱芳的日子
2009年05月23日 10:27:32
2楼
主要是供电方式不同
4芯的电缆主要是应用于TN-C系统
5芯的主要应用在TN-C-S或者是TN-S系统
回复
lhjun150212
2009年05月23日 10:55:07
3楼
电缆芯数选择要求见《电力工程电缆设计规范》〔2007版〕中第3.2.1条。
回复
老徐小张
2009年05月23日 16:43:18
4楼
如果给一个三相用电设备供电怎么选呢?比如说三相电机,三相空调,三相机器。
回复
a775120131411
2009年05月23日 17:02:25
5楼



2楼的,, 详细解答一下好么?
本人还是小菜鸟.. 就不能明白你所说的.. 麻烦详细点解释好么??
回复
hhm-118
2009年05月23日 21:14:09
6楼
主要看你是什么接地系统,有TN、TT、IT
回复
lytliangyantao
2009年05月23日 21:21:48
7楼
四芯缆主要用在TN-C系统中(三相一PEN,此时的三相应相对平衡,室外系统用的较多),但在TN-C-S和TN-S系统中也有用的,主要是五芯缆至配电箱后,给末端负荷为三相的电机等动力负载配电,即三根相线,一根PE线;五芯缆主要用在TN-C-S和TN-S系统中(三根相线,一根N线一根PE线),用于三相不太平衡的动力或照明系统中。如3×70+2×35,用于动力较多的系统中,4×70+1×35,用于三相照明负荷较多的系统中。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-23 21:23 编辑 ]
回复
xuxianjie
2009年05月23日 21:24:39
8楼
主要是供电方式不同
4芯的电缆主要是应用于TN-C系统
5芯的主要应用在TN-C-S或者是TN-S系统

这已经很详细了!!!!!!
回复
lytliangyantao
2009年05月23日 21:28:32
9楼

TN-C-S系统末端负荷如果是三相电机动力,其布线也是四芯,三相一PE线。
回复
爱芳的日子
2009年05月25日 12:50:06
10楼

3L+1PE
回复

相关推荐