狂郁闷——小房间高湿度
lisa.zhangyan
2009年05月23日 10:08:44
只看楼主

公司有一个10几平的测量室,里面放的主要的是三坐标,对房间温湿度都有要求。去年10月份我们买了一台爱默生DATEMATE300的恒温恒湿机(带加湿器、电加热),用于房间的控制房间的温湿度。在冬季温湿度控制都很正常,但现在房间内湿度狂高(基本在70%左右,有时达到85%),经过检查分析可能由以下2个原因造成的:1、房间内没有热源,所以压缩机很少在制冷模式下运行。2、通过爱默生的机器的说明书得知它的除湿原理的:

公司有一个10几平的测量室,里面放的主要的是三坐标,对房间温湿度都有要求。
去年10月份我们买了一台爱默生DATEMATE300的恒温恒湿机(带加湿器、电加热),用于房间的控制房间的温湿度。在冬季温湿度控制都很正常,但现在房间内湿度狂高(基本在70%左右,有时达到85%),经过检查分析可能由以下2个原因造成的:
1、房间内没有热源,所以压缩机很少在制冷模式下运行。
2、通过爱默生的机器的说明书得知它的除湿原理的: 正常情况下风机高速运行,除湿情况下是低速运行。
可现在爱默生留个我们的难题是:我们房间无热源,它再低的风速也无法使房间温度提高,从而启动压缩机运行啊,所以湿度也就无法控制了

各位大虾,能给我一个好的方法来处理这个问题吗?


PS:让我买除湿机我的老板会砍了我的!:Q ,我们公司在苏州。
免费打赏
xjg200412
2010年04月14日 14:02:35
22楼
建议LZ联系爱默生的人,弄清楚他们的控制方式,估计是设定的问题吧,或者程序没调好?
回复
wwqhao
2011年09月22日 17:06:07
23楼
肯定是你的恒温恒湿机有问题不制冷了,要不怎么会不启动压缩机呢
回复