求助:框架这种情况正常吗?
mickey403
mickey403 Lv.2
2005年05月13日 17:43:05
只看楼主

五层框架,六度三类场地土。水平方向57米长,大部分是4050的跨度,竖直方向跨度分别为6米,2.1米,6米。为了满足1/550的位移,柱子一层要做到500*550的尺寸,三层变截面的话,为满足位移,最小也要450*500,考虑相差不大,就改成与一层相同尺寸,结果一层柱钢筋普遍增大500,梁钢筋增大400,其他层变化不大。这种情况正常吗?不知道我说的是否明白,恳请大家给予解答,谢谢!

2005年05月13日 20:24:54
2楼
请教位移在哪看。。。。?。。。。
回复
sir_paladin008
2005年05月13日 21:07:18
3楼
57米要加个后浇带了 还算正常啊 才5层 哦 你就所有层就一个尺寸上去也没事啊 400也就一根22 的钢筋啊 在说你的位移是怎么回事啊
回复
sir_paladin008
2005年05月13日 21:09:18
4楼
他的位移应该是要满足建筑的东西必须缩小柱才动的距离 位移??
回复
mickey403
2005年05月14日 10:47:13
5楼
位移是用SAT-8算得层间位移。按规范框架不该控1/550吗?个人感觉这个结构用不了这么大的柱子,多层的柱子尺寸不该是由位移控制的吗?
回复
ychsu
2005年05月14日 11:16:51
6楼
我八度区的也就这么大。。呵呵
回复
mickey403
2005年05月14日 15:14:57
7楼
我也感觉算得偏大,三类土影响比较大。另外一层层高比较高,4米7。
回复
hotdd
2005年05月14日 15:49:59
8楼
柱子偏大吧!
回复
pzflmyy
2005年05月16日 22:03:00
9楼
57米可以不用后浇带
回复
huanghaotian
2005年05月26日 21:43:48
10楼
我不知道你的柱距是多少,不过位移,剪重比,周期比都是要控制的,还有质量系数,可能跟你这工程的层高有关系
回复
huanghaotian
2005年05月26日 21:45:27
11楼
不过跨度不是很大才4050,不该这么大的配筋,才5层柱子上去的确也没什么