请各位同行发表看法: 有一个待开发的水电项目,该电站拟开发成一个具年调节能力的水电站,装机10万kW,年利用小时为2800h,可研报告工程投资为近13亿,单位千瓦造价约1.3万元,请问这样的电站还有开发价值吗,年调节能力的水电站千瓦投资造价在什么范围才算合理。 谢谢各位。
请各位同行发表看法:
有一个待开发的水电项目,该电站拟开发成一个具年调节能力的水电站,装机10万kW,年利用小时为2800h,可研报告工程投资为近13亿,单位千瓦造价约1.3万元,请问这样的电站还有开发价值吗,年调节能力的水电站千瓦投资造价在什么范围才算合理。
谢谢各位。
32楼
是否还有水库综合效益为主?发电为次呢?
回复
33楼
该电站有防洪灌溉供水旅游养殖效益吗?
回复
34楼
不行,季节性电能比较重要,你的电站利用小时数那么低,你发电的时候就是电过剩的时候,缺点的时候你又没有发电,不能投资~
回复
35楼
是否有其他综合效益?
回复
36楼
呵!这样的项目如果是国家投资呀,光评审就通不过,我认为最好不要建。不过要是装机在5.1万kw,这个方案可以考虑,毕竟我们国家水资源有限,能开发当然不能浪费了。
回复
37楼
单位千瓦高于6500,就没什么价值拉,那还不要做的好!
回复
38楼
单位电度投资为4.64元/度太高,在南方1.5元/kwh以下合理一些,在北方2元/kwh左右指标算是很不错了,该项目如地处南方则利用小时数偏低,如在北方仅作为调峰电站还是够了,但其电量又偏低,系统要求不一定能满足,如离负荷中心远则更难说。再则,电价上不去则赔本的可能性很大;个人认为指标不太合理,不投为佳,以免成为不良资产。
回复
39楼
在私人投资小水电项目中,利用小时数超过3500,每千瓦投资4000元左右才可行。我们没搞过大电站的项目,可能每千瓦投资数大一点也应可以吧。
回复
40楼
年利用小时数太低,造成大部分设备枯水期闲置,目前,上网电价在0.2—0.3元/度的情况下,该地区还没有抽水蓄能电站吧,若没有,该项目无投资必要;若要投资应该缩小装机规模,减少电站投资,提供年利用小时数。个人愚见,欢迎批评
回复
41楼
单位千瓦投资在5000-10000元是合理的 你的方案可能不太好,建设不建。