型号:美的120-S(5P),03年机器工作电压:380V,现场电压400V低压:03MP(环境温度21度)所有的连接线,传感器都检查了,没有问题。内机板也一定没有问题(在别的机器上试过)两器有一点脏,但是绝不影响正常工作管路也没有问题外机有一个小板(可能是相序检测和检测压机电流的),没有在别的机器上试过故障现象:机器一工作几秒钟或几分钟(说的是外机)就停,停之前一点异常没有(电流7A,低压0.3MP)

型号:美的120-S(5P),03年机器
工作电压:380V,现场电压400V
低压:03MP(环境温度21度)
所有的连接线,传感器都检查了,没有问题。
内机板也一定没有问题(在别的机器上试过)
两器有一点脏,但是绝不影响正常工作
管路也没有问题
外机有一个小板(可能是相序检测和检测压机电流的),没有在别的机器上试过
故障现象:机器一工作几秒钟或几分钟(说的是外机)就停,停之前一点异常没有(电流7A,低压0.3MP)

希望大家帮我分析一下是什么原因导致的这种情况,怎么处理?
免费打赏
dus.123
2009年05月22日 15:16:38
2楼
你所说的停机时整机停机还是外机停机还是压缩机停机,有没有报警等要将清楚。
回复
xinruimeng
2009年05月22日 17:52:38
3楼
是外机停机,室内一共有三个灯(运行,化霜,电加热)都闪,然后内机正常工作,过一会(时间不定)外机又开始工作,就这样反复
回复
ruyilyf
2009年05月24日 22:19:00
4楼
按个检查信号线,一根一根试。
老机子的话,有可能那一根断了。
从新扯一根就好了
回复
en034
2009年05月26日 21:58:37
5楼
这个原因,检查下机子启动时的电压是不是符合规定,即压缩机启动时电压降是不是正常,有的时候会有这种现象出现,之前检修过公司的一台3P格力机子,故障原因就是这样的,电源线细了,启动时引起的电压降低了,更电源线后正常使用至今没有问题.
回复
zslmdy
2009年06月01日 12:13:48
6楼
像你说的这种情况,如果是外机整机停机的话,肯定是外机电路板上电流感映器故障,把压机公共线跳过电流感应器铁心即可。
回复
jwb0521
2009年06月02日 19:45:51
7楼
三灯同时闪,相序报警。也不拍除电流板故障。
回复
qiuhea
2009年06月03日 20:51:42
8楼
你说的和我刚修的机器有点像,也是5P的美的。不过是漏雪种,室内的一直工作。不会停的,室外机会停的。有时候会报E1 E4 我就打表了,看了高压正常,但是低压低了。不到1公斤。然后加到4。5公斤 就运行正常了。现在还没有去搞,过两天就去补:victory: