请教:利用排水沟排烟排风是否可行
songxl827
songxl827 Lv.8
2009年05月21日 16:03:43
来自于通风排烟
只看楼主

近日在网上看到一篇论文:http://www.china001.com/show_hdr.php?xname=PPDDMV0&dname=90GD341&xpos=77关于利用排水沟排烟排风,这样做是否可行,请各位不吝赐教,谢谢!

近日在网上看到一篇论文: http://www.china001.com/show_hdr.php?xname=PPDDMV0&dname=90GD341&xpos=77


关于利用排水沟排烟排风,这样做是否可行,请各位不吝赐教,谢谢!
免费打赏
songxl827
2009年05月23日 22:02:29
2楼
没人关心这个问题么:L :L
回复
blackeye
2009年05月24日 09:59:42
3楼
用于排风可以,不应用于排烟,这个论文就是这样说的(排烟还是走上部风管)。

实际上,关于“上排1/3,下排2/3”的规定已经过时,我们几乎都不再设计下排风管了,所以这个案例的参考价值已经不大。
回复
songxl827
2009年05月24日 17:24:28
4楼
谢谢:handshake
回复

相关推荐