大家好,好久没上了。最近做了个南京的项目,一共五层。下面是健身房,上面是游泳馆。热水用的是屋顶空气源热泵系统。可审图意见有一条说“本工程未设计太阳能热水系统,不符苏建科【2008】361号文。”这个项目一开始也是考虑用太阳能的,可由于游泳馆常年需要热水的量比较大,太阳能受天气影响比较大,并且冬天肯定需要辅助电加热,所以经过比较还是选择了空气源热泵系统。现在老板急于要审图通过,强迫我改太阳能,不知道大家有什么意见和建议,谢谢!
大家好,好久没上了。“拟不采用太阳能热水系统的,由建设单位和建筑设计单位共同提出书面原因,经建设行政主管部门召集专家对原因进行分析论证后做出决定”
个人觉得空气源热泵置备热水也是一种节能形式,应该可以代替太阳能系统。
回复
3楼
空气源热泵可以替代太阳能
详
宁建科[2008]123号文件《关于转发“关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知”的通知》
回复
4楼
对现在的“专家”无语了,空气源热泵既节能又稳定,何必非要太阳能呢,还得多加一套加热系统。。。
回复
5楼
3楼的兄弟,不知道有了“宁建科[2008]123号文件”是不是可以在江苏适用?人家江苏可是牛B的很,只认江苏自己的文件,呵呵!
游泳池改太阳能热水系统真的是郁闷死我了,屋顶面积根本不够,估计还要差一半以上。冬天要是换水检修的话估计一个月都不能把池子放满水,春秋天也估计要用辅助电加热系统,夏天太阳最好的时候却是最浪费的时候,根本不用太阳能,放冷水就可以了,这样看来用太阳能简直就是浪费。真不知道出这个文件的领导脑子里装的是什么草!
回复