关与规范的不解 请高手指点
juan_1027
juan_1027 Lv.2
2009年05月20日 11:33:35
只看楼主

规范中规定:高层建筑中各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45Mpa,特殊情况不宜大于0.55Mpa,请问什么是特殊情况?我算的0.468Mpa可以吗?

规范中规定:高层建筑中各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45Mpa,特殊情况不宜大于0.55Mpa,请问什么是特殊情况?我算的0.468Mpa可以吗?
免费打赏
cx0603
2009年05月20日 14:07:31
2楼
比如说是一栋60m的建筑,除去下面两三层利用市政供水,余下部分正好在50m左右,分两个区供水显然就不合适啦。这种情况超过0.45mpa也应该是可以的。只要注意入户管的减压就可以了。
回复
juan_1027
2009年05月20日 14:48:42
3楼
我的这种情况和你说的类似,但是这栋建筑3层以上设计相同,所以我只设计1-2层市政供水,可以吗?市政管网可以供三层
回复
cx0603
2009年05月20日 14:54:16
4楼
没有问题吧~
设计要考虑实际情况,合理就可以吧~不能死扣规范
回复
juan_1027
2009年05月20日 14:56:22
5楼
:handshake 谢谢啦
回复
liuwei5689
2009年05月20日 15:20:05
6楼
设计不是一成不变的,还是要具体对待,不一定要顶着规范的极值做,按2#的,60米住宅,应该是在20层以上了,应该还是要分三个去的,
回复
cx0603
2009年05月20日 15:34:18
7楼
按设计合理角度来讲,分三个区比较合适。不过现在房地产商都注重成本控制、减少初期投资,所以实际还是偏向两个区的吧。而且这条规范还不是强条吧。
这是个人观点咯,本人毕业还没到一年,经验不足啊。
回复
angie898
2009年05月20日 16:20:01
8楼
可否问下各位大侠,如何确定如何分区的啊,只是看高度吗? 我一直搞不懂压力的事情,怎么算的啊?谢谢了
回复
hzsw007
2009年05月22日 10:26:37
9楼
同意2楼的意见:victory:
回复
lytliangyantao
2009年06月08日 16:47:31
10楼
都在那瞎猜,没一个真正对方案进行技术比较的。正常住宅按入户小于0.35MPa来分区,是考虑用户的舒适度,临建、不常用的等建筑可高于0.35MPa。0.55MPa是国产普通阀门管件等的承压极限。对于住宅,增压分区要对各方案初投资、运行费用进行比较。张口就说50m分两个区不合理,不合理在哪?算过吗?:lol

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-8 16:50 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年06月08日 16:53:35
11楼
有兴趣的朋友关注下我别的贴子,过些天我告诉大家算法。最好这期间能碰到个给排水高手,进行下交流。
回复

相关推荐