变压器为常规变压器,1250kVA,现在用户要求打开外壳门就可以拉出变压器。请问各位有没有做过这种的?请赐教,不胜感激!
变压器为常规变压器,1250kVA,现在用户要求打开外壳门就可以拉出变压器。
请问各位有没有做过这种的?请赐教,不胜感激!
2楼
外壳可以拆卸的
回复
3楼
“常规变压器,1250kVA,现在用户要求打开外壳门就可以拉出变压器”
有没有问过客户,他们这个要求的目的是什么?
告诉他们,这是不可能的,因变压器有连接线的,不拆连接线是拉不出变压器的?
除非这变压器做成高压断路器小车那样,高、低压六个插接头,重力支撑用滑轮卡在槽钢内(不让跳动,以达到抗振要求),门上做轮子后退锁紧装置,门关住时变压器无法后退。
因1250变压器太重,进出移动还得装上电动驱动装置。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-19 20:54 编辑 ]
回复