那位朋友做过大管径的供水工程
yaohuimin1982
2009年05月19日 10:20:48
只看楼主

现在做个长距离,大管径的供水工程,跟朋友们探讨一下。第一次涉及,中间需假设许多阀门井、排气井、还要做个流量计室(水表井),由于管径尺寸大1m~1.4m,标准图集上找不到相关尺寸,部分地段,井埋深6~7m,有做过的朋友交流一下。管道中间有跨矿区,需要怎么处理?

现在做个长距离,大管径的供水工程,跟朋友们探讨一下。
第一次涉及,中间需假设许多阀门井、排气井、还要做个流量计室(水表井),由于管径尺寸大1m~1.4m,标准图集上找不到相关尺寸,部分地段,井埋深6~7m,有做过的朋友交流一下。管道中间有跨矿区,需要怎么处理?
免费打赏
rzjxx
2009年05月20日 14:51:03
2楼
阀门井采用C25钢筋混凝土,300厚,根据土压力计算一下配筋。过矿区段这里没碰上,如属易沉陷段,我想管底采用深基础,如灌注桩或者碎石桩较好。