干式变压器换成油浸变压器
yuyaohuayy
yuyaohuayy Lv.2
2009年05月18日 22:17:47
来自于变压器
只看楼主

我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的继电保哪些参数需要更改?

我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的继电保哪些参数需要更改?
免费打赏
inrain
2009年05月19日 21:17:00
2楼
呵呵,听说过油变散热效果好,容易吃过载,没听说过它省电啊
你可以用一个400KVA 的干变,记得买10型的,效率越高越好,呵呵
这么小的油变和干变的保护没什么区别了,都是用速断过流保,但油变的布置安装维护检修所耗费的,恐怕比你的电费要大........
回复
sxkangyafei
2009年10月23日 19:41:40
3楼
谢了楼主:handshake :handshake
回复

相关推荐