我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的哪些参数需要更改?

我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的哪些参数需要更改?
免费打赏
maquanxi723
2009年07月16日 21:53:54
2楼
CT变比25/5 主电路有熔断器的改为25A.:handshake
回复
tgm123456
2009年08月21日 22:23:29
3楼
需要改电流保护的动作定值,如果换CT的话就要换电流表。
回复
a396673967
2017年07月14日 10:31:21
4楼
多谢,正需要看看