关于底框结构层数问题
bofei_2000_2000
2009年05月18日 14:38:23
只看楼主

抗规7.1.2表中,规定了底部框架-抗震墙结构最大高度和层数,底部框架最多为2层,现有一工程为底框结构,底框层数为2层,但还有一层为地下室,这种情况是否超出规范?是否认为是底部3层框架,规范没有明确。如果可以做,在pkpm中如何建模?参数怎么输入?需要注意什么?

抗规7.1.2表中,规定了底部框架-抗震墙结构最大高度和层数,底部框架最多为2层,现有一工程为底框结构,底框层数为2层,但还有一层为地下室,这种情况是否超出规范?是否认为是底部3层框架,规范没有明确。
如果可以做,在pkpm中如何建模?参数怎么输入?需要注意什么?
免费打赏
xy8670
2009年05月18日 15:00:11
2楼
可以参考地下室顶面为嵌固端的相关规范规定,如:
1、刚度比
2、构件的要求。。。等等
建模时可以一起建,也可分开建模,重要的是控制刚度比及把握构造要求,
当然,结构布置合理才是首要条件。
回复
bofei_2000_2000
2009年05月18日 15:26:19
3楼
谢谢楼上的解答,
如果一起建模,在计算参数中,底框层数是否应该填3层?
回复
badichenjian
2009年05月18日 17:20:09
4楼
填2层吧,地下那层中有利的
回复
xy8670
2009年05月19日 11:00:29
5楼
抱歉,去工地了。
上次说可分开建模或一起建模。
不管如何建,首先应判断刚度比(保证地下室顶嵌固),用SATWE计算时
采用剪切刚度。建议步骤:整体建模----底框部分和砌体部分的刚度比符合要求(尽量在1--1.2之间)-----复制一目录,去掉砌体部分,用SATWE剪切刚度计算地下和地上一层刚度比,满足嵌固要求--------仅用地上模型计算,或整体计算按有一层地下室。
以上说的是软件的操作建议,软件毕竟是软件,始终要自己对结果有判断。结构布置得合理才是最重要的,合理的结构仅用直观判断就能知道,而不用复杂的计算。就底框而言,抗震墙布置得尽量均匀,对称尤重要,避免大扭转,因为即使软件算得过,不合理还是不合理。
然后就是构造要求,起码抗规中底框和地下室嵌固部分的要认真看看,别忘了至少三级抗震,定义角柱。。。。
个人理解,仅供参考。
回复
上官十三燕
2014年07月15日 14:04:14
6楼
规范哪条写的底部框架层数最多两层?求指教~
回复
lsmqhln
2014年07月16日 16:47:23
7楼
上官十三燕 发表于 2014-7-15 14:04 规范哪条写的底部框架层数最多两层?求指教~《抗规》第7.1.8条第4款,有“底部两层框架-抗震墙砌体房屋……”
回复
lsmqhln
2014年07月16日 16:55:44
8楼

现有工程为底框结构,底框层数为2层,但还有一层为地下室,这种情况超出规范!

这是底部3层框架,规范没有认可。

地下室顶板即使满足作为“嵌固部位”的剪切刚度的要求,但是《抗规》里没有这一说,不能自由发挥!!

这一结构体系是违反规范的。不能做!
回复
chenyihan1314
2014年07月16日 17:37:39
9楼


底框为2层,地下室顶板为嵌固端
回复
lsmqhln
2014年07月17日 13:14:24
10楼

地下室顶板只能做“嵌固部位”,不能做“嵌固端”。因为地下室顶板下面还有地下层结构,达不到“嵌固”的要求。



回复
lsmqhln
2014年07月17日 13:16:48
11楼

地下室顶板即使满足作为“嵌固部位”的剪切刚度的要求,只能做“嵌固部位”,不能做“嵌固端”。
回复