请教:电梯前室加压送风机与风道连接之间加什么阀门呀
tianwaitian09
2009年05月18日 14:13:43
来自于通风排烟
只看楼主

我看别人的图,有加止回阀的、有调节阀的、有70度防火阀的。到底加什么阀门呀?还是什么都不加

我看别人的图,有加止回阀的、有调节阀的、有70度防火阀的。到底加什么阀门呀?还是什么都不加
免费打赏
soulstar
2009年05月30日 19:39:13
12楼
设计中基本不加任何阀,但现在加压风机很多放在地下室机房内的,加防火阀70℃和止回阀,但基本都没有依据
回复
weisheng27696
2009年05月30日 19:45:27
13楼
我认为不用加阀门
回复
linweizhi
2009年05月31日 10:52:08
14楼
虚心学习,受教了!顺便坐个板凳
回复
song200004041
2009年06月02日 09:01:44
15楼
我说的就是加压送风,“如果风机出风管道与管井直接连接,一般不加阀,如果中间经过了其他的有火灾危险的房间,或者经过其他防火分区什么的,一般要加阀,如果经过有火灾危险的房间起火,70度的阀就会熔断,从而影响加压送风,所以一般加280度阀。”比如说,经常有这种情况,地上部分前室有窗,并且开启面积够用,那么地上部分不设加压系统。仅给地下前室加压,风机设在地下,而且风机房距离前室有很大距离,因为建筑总是愿意把很多设备攒一块设一个大机房,这样,加压送风管从机房出来以后可能要经过其他房间才能到达前室,就有可能穿越防火墙,所以设常开的280度阀。所以就如一桶糨糊说的,“要看风机和管道位置”。如果风机设在屋顶直接送入前室加压管井的话,就不需设置防火阀。

[ 本帖最后由 song200004041 于 2009-6-2 09:04 编辑 ]
回复
qhwsjy01
2009年06月05日 18:55:43
16楼
如果经过有火灾危险的房间起火,70度的阀就会熔断,从而影响加压送风,所以一般加280度阀。”
不会吧?我理解防烟70度;排烟280度,这是个原则!否则是要死人的,过了70度人就完了。。。。。。
我认为不用加阀门的,如要加就加70度吧!
回复