请教丙类仓库排烟
sunp34
sunp34 Lv.2
2009年05月18日 10:05:28
来自于通风排烟
只看楼主

3000平方米,7米高一层丙类仓库,仓库屋顶设屋顶式消防高温排烟专用风机(双速),请问排烟风机入口需要设280度排烟防火阀吗?仓库没有窗户需要设补风吗?有两个外门(3*3米大)

3000平方米,7米高一层丙类仓库,仓库屋顶设屋顶式消防高温排烟专用风机(双速),请问排烟风机入口需要设280度排烟防火阀吗?仓库没有窗户需要设补风吗?有两个外门(3*3米大)
免费打赏
toplhc
2009年05月18日 18:15:51
2楼
需要设280度排烟防火阀;

属地上密闭房间,需要考虑补风。
回复
dlldll
2009年05月19日 13:52:36
3楼
为啥没有窗户呢?补风设点百叶窗也可以的