============================================================ 施工图总剖面数: 17 当前剖面归并号: 7 柱号: 1 柱脚形式: 3 ( 刚接类型 1 ) 计算柱脚底板的设计内力: M= -583.134 kN.m, N= 225.182 kN 基础混凝土等级: 20 基础混凝土强度: 9.600 基础混凝土最大压应力: 8.737
施工图总剖面数: 17
当前剖面归并号: 7
柱号: 1
柱脚形式: 3 ( 刚接类型 1 )
计算柱脚底板的设计内力: M= -583.134 kN.m, N= 225.182 kN
基础混凝土等级: 20
基础混凝土强度: 9.600
基础混凝土最大压应力: 8.737
满足: 柱脚混凝土抗压满足!
计算柱脚锚栓的设计内力: M= -583.134 kN.m, N= 225.182 kN
柱脚锚栓抗拉强度: 直径=M52, Ftb= 140.000 N/(mm*mm)
锚栓拉应力 : Max Ft= 125.531 N/(mm*mm)
满足: 柱脚锚栓抗拉满足!
柱脚底板厚度: 36 mm
柱脚需要设计抗剪键:
抗剪键设计剪力: V = 50.230 kN (组合号= 104 )
抗剪键截面: [10
抗剪键长度: 100.0 mm
侧面混凝土压应力: 5.5
抗剪键根部设计弯矩: M = 2.511 kN.m
抗剪键强度设计值: f = 215.000 N/(mm*mm), fv= 125.000 N/(mm*mm)
抗剪键根部应力: sgm = 63.325 N/(mm*mm),tao= 112.313 N/(mm*mm)
与底板连接角焊缝尺寸: 6 mm
角焊缝强度: Ffw = 160.000 N/(mm*mm)
角焊缝应力: Ff = 41.805 N/(mm*mm), Fv = 72.045 N/(mm*mm)
抗剪键放置: 腹板与剪力方向平行
柱端与底板连接周边采用坡口焊缝
============================================================
柱子:H550*350*20*24 Q235B