北京市建设工程施工现场消防安全管理办法   第一条 为加强建设工程施工现场消防管理,保障城市建设顺利进行和人民生命财产安全,根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则,制定本办法。  第二条 凡本市行政区域内建设工程(包括市政工程和房屋修缮工程)施工现场(以下简称施工现场)的 消防安全管理,均适用本办法。  第三条 施工现场的消防安全,由施工单位负责。建设单位应督促施工单位做好消防安全工作。 施工现场实行逐级防火责任制。施工单位应确定一名施工现场负责人为防火负责人,全面负责施工现场的 消防安全工作。

北京市建设工程施工现场消防安全管理办法


  第一条 为加强建设工程施工现场消防管理,保障城市建设顺利进行和人民生命财产安全,根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则,制定本办法。

  第二条 凡本市行政区域内建设工程(包括市政工程和房屋修缮工程)施工现场(以下简称施工现场)的 消防安全管理,均适用本办法。

  第三条 施工现场的消防安全,由施工单位负责。建设单位应督促施工单位做好消防安全工作。 施工现场实行逐级防火责任制。施工单位应确定一名施工现场负责人为防火负责人,全面负责施工现场的 消防安全工作。

  第四条 施工现场防火负责人的职责:
    一、组织宣传、执行消防法规、规章和防火技术规范,组织制定和审查施工现场的防火安全方
  案和措施。
    二、落实各级防火责任制。
    三、组织消防安全检查,纠正违章行为,研究消除火险隐患的措施。
    四、协助消防监督机关调查处理火灾事故。

  第五条 施工现场应根据工程规模配备消防干部和义务消防员,重点工程和规模较大工程的施工现场应组 织义务消防队。消防干部和义务消防队在施工现场防火负责人和保卫组织领导下,负责日常消防工作。
    消防干部的确定和更换,应报当地区、县消防监督机关备案。

  第六条 消防干部的职责:
    一、协助防火负责人制定施工现场防火安全方案和措施,并督促落实。
    二、纠正违反消防法规、规章的行为,并向防火负责人报告,提出对违章人员的处理意见。
    三、对重大火险隐患及时提出消除措施的建议,填发《火险隐患通知单》,并报消防监督机关
  备案。
    四、配备、管理消防器材,建立防火档案。
    五、组织义务消防队的业务学习和训练。
    六、组织扑救火灾,保护火灾现场。

  第七条 实行施工总承包的建设工程,总承包单位与分包单位签订的承包合同,应规定分包单位的消防安 全责任,由总承包单位加强监督检查。
    分包工程的施工单位,应按本规定实行逐级防火责任制,接受总承包单位或建设单位的监督
  检查。

  第八条 除铁路铺轨、桥涵施工、输电线路架设、地下管线铺设、较小规模的房屋修缮工程和火灾危险性 小的建设工程,以及乡村的建筑工程外,其他建设工程的施工单位均须在开工前15日内将施工组织设计、施 工现场防火安全措施和消防保卫方案(以下简称施工组织设计和方案),报消防监督机构审批或备案。
  下列建设工程的施工组织设计和方案,由市消防局审批:
    一、国家重点工程。
    二、单栋建筑面积3万平方米以上的工程。
    三、大型能源、电讯、交通枢纽等市政工程。
    四、市消防局认定应当审批的其他工程。
  下列建设工程的施工组织设计和方案,由区、县消防监督机关审批:
    一、单栋建筑面积1万平方米以上不足3万平方米的建设工程。
    二、建筑高度24米以上的工程。 上述范围以外的建设工程的施工组织设计和方案,须报当
  地区、县消防监督机关备案。

  第九条 施工组织设计和方案,应包括下列内容:
    一、建设工程的位置、建筑层数、面积、高度、施工工艺、方法和使用的材料。
    二、生产、生活用火区(如锅炉房、沥青锅、茶炉房、厨房等)位置。
    三、各种临时建筑的位置、结构、防火间距和用途。
    四、易燃、可燃材料的存放地点、堆垛体积等。
    五、工地消防给水管道、临时消防立管和室外消火栓的位置、管径;消防车道宽度和消防泵房
  的位置(包 括泵的型号、规格),供电线路架设方位及电压等。
    六、配备消防器材的数量和种类。

  第十条 施工现场应遵守下列规定:
    一、因施工需要搭设的临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。
    二、使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工
  安全,禁止 违章作业。 施工作业用火必须经保卫部门审查批准,领取用火证,方可作业。用火证
  只在指定地点和限定的时间内有 效。
    三、施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,易燃材料必须专库储存;化学易燃物品和
  压缩可燃气 体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,其库房的耐火等级和防火要求应符合
  公安部制定的《仓库防火 安全管理规则》;使用后的废弃物料应及时清除。建设工程内不准作为
  仓库使用,不准积存易燃、可燃材料。
    四、安装电器设备、进行电气切割作业等,必须由合格的焊工、电工等专业技术人员操作。
    五、冬季施工使用电热器,须有工程技术部门提供的安全使用技术资料,并经施工现场防火负
  责人同意。 重要工程和高层建筑冬季施工用的保温材料,不得采用可燃材料。
    六、施工中使用化学易燃物品时,应限额领料。禁止交叉作业;禁止在作业场所分装、调料,
  禁止在工程 内使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器作业。
    七、非经施工现场消防负责人批准,任何人不得在施工现场内住宿。
    八、设置消防车道,配备相应的消防器材和安排足够的消防水源。
    九、消防泵房应用非燃材料建造,并设在安全位置。施工现场的消防器材和设施不得埋压、圈
  占或挪作他 用。冬季施工,须对消防设备采取防冻保温措施。

  第十一条 对在施工现场防火安全工作中作出成绩的集体和个人,由公安机关、上级主管部门或本单位给 予表彰、奖励。

  第十二条 违反本办法的规定,或施工现场存在重大火险隐患,经消防监督机关指出后,不按期整改的, 消防监督机关有权责令其停止施工,立即改进;属违反治安管理行为的,由公安机关依照《中华人民共和国治 安管理处罚条例》处罚;对引起火灾,造成严重后果,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第十三条 本办法具体执行中的问题,由市公安局负责解释。

  第十四条 本办法自1989年8月1日起施行。1956年2月28日北京市人民政府批准的《北京市基本建设工程工地防火管理办法》同时废止。
  建设工程施工现场防火规范
    一、不准支搭易燃建筑。必须支搭时,按照本市有关规定执行,并在规定的期限内拆除。经批
  准支搭的易 燃建筑,不准用于明火作业。
    二、施工作业用火必须经保卫部门检查批准,领取用火证,方可作业。用火证只在指定地点和
  限定的时间 内有效。
    三、焊工必须经过专门培训,考试合格后,方准独立操作。电气焊割必须符合防火规定。
    四、电气设备的安装、使用,必须符合《北京地区电气安装标准》的规定。非正式电工不得安
  装电气设备 。
    五、冬季施工用的电热器须有工程技术部门提供的安全使用技术资料,并经施工现场防火负责
  人同意,方 可使用。重要工程和高层建筑冬季施工用的保温材料不得用可燃材料。
    六、施工现场的可燃材料堆场的设置,应符合公安部《关于建筑工地防火基本措施》的规定。
  工程内不得积存易燃、可燃材料,施工中的废弃物料应及时清除。
    七、化学易燃物品和压缩可燃气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,其库房的耐火
  等级和防火 要求应符合《仓库防火安全管理规则》的要求,液化石油气钢瓶、乙炔发生器不准在
  工程内部作业。
    八、仓库、机械设备用房和化学易燃物品操作间等不得采用易燃建筑。
    九、施工中使用化学易燃物品时,不得交叉作业;严禁在作业场所分装、调料,并应限额领
  料。 在室内进行装修作业使用化学易燃物品时,电器设备要符合防爆要求。
  建设工程施工现场消防设施要求
    一、室外消火拴的数量不得少于两座,并应按每座消火拴保护半径不超过50米的要求确定其
  总数量。
    二、室外消防给水管网应成环形(现场无法做环形时可枝形),其管道直径不应小于100毫
  米,消火栓 的出水口直径为65毫米。
    三、高层建筑施工现场,必须设置高压给水系统,消防给水管道的直径不得小于100毫米,
  并逐层安装 口径为65毫米的消火栓。每座消火栓的保护半径不得大于25米。
      建筑物(不含住宅建筑)高度在50米以下的,其消防用水量不应小于15升/秒,高度
    超过50米的, 其消防用水量不应小于30升/秒。
    四、消防泵用电,应与施工和照明等用电分开设置。
    五、施工现场必须设有消防车道。消防车道的宽度不得小于3.5米,车道上空遇有管架、栈
  桥等障碍物 时,其净高不应小于4米。高层建筑主体工程周围应有可停靠消防登高车的地方。施
  工现场须有两个以上的出 入口供消防车通行。