KYN28-12(Z)高压开关柜爆炸图片
yxw369
yxw369 Lv.2
2009年05月15日 14:52:06
只看楼主

图纸简介: 机组外形图 附件名:20098171250489156338.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

机组外形图



附件名:20098171250489156338.zip

文件大小:86K

(升级VIP 如何赚取土木币)


DSC07720.JPG


DSC07723.JPG


DSC07725.JPG


DSC07726.JPG


DSC07728.JPG


DSC07730.JPG


DSC07732.JPG


DSC07735.JPG


DSC07741.JPG


DSC07742.JPG


DSC07744.JPG


DSC07745.JPG

免费打赏
hqt____
2009年06月15日 17:09:42
12楼
其实KYN28柜子的最大安全隐患就是触头盒种梅花触头和静触头这块
散热,凝露等问题,导致爬点比距减小,触头盒等老化,产生事故
回复
lj0520
2009年06月16日 11:21:41
13楼
现在没有看到爆炸的原始起爆点,根据爆炸的喷射图形及喷射量再来看
回复
dudaihui
2009年06月16日 16:00:10
14楼

说的很有道理,能不能再作进一步的分析
回复
tudashi63
2009年06月17日 18:11:35
15楼
我说这是必然的,并不是说KYN28A柜子都要爆炸,而是说爆炸的可能性非常高。
50A的额定电流产生的热量很少,不足以改变柜内的潮湿状况。由于大量使用环氧树脂材料,又不是国标的材料(厂家经常用其他材料代替硅微粉),其吸水率要高出一个数量级。吸潮后绝缘强度下降,对地或相间都有可能击穿。触头盒内腔是一巢状,空气流通很差,潮气更加无法散出,所以最容易发生绝缘事故。这已不是新鲜事了。