KYN28-12(Z)高压开关柜爆炸图片
yxw369
yxw369 Lv.2
2009年05月15日 14:52:06
只看楼主

图纸简介: 机组外形图 附件名:20098171250489156338.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

机组外形图



附件名:20098171250489156338.zip

文件大小:86K

(升级VIP 如何赚取土木币)


DSC07720.JPG


DSC07723.JPG


DSC07725.JPG


DSC07726.JPG


DSC07728.JPG


DSC07730.JPG


DSC07732.JPG


DSC07735.JPG


DSC07741.JPG


DSC07742.JPG


DSC07744.JPG


DSC07745.JPG

免费打赏
wy2yw
2009年05月15日 15:04:29
2楼
为什么呢???????????
回复
cyb7311
2009年05月15日 16:10:00
3楼
为什么呢???????????
VS1可是国内通用产品呢,不过做的厂家良莠不齐、:Q :Q
回复
zslsxx
2009年05月15日 16:48:19
4楼
为什么,解释一下原因吧
回复
kanghuajia
2009年05月15日 22:01:49
5楼
从照片看,应该是触头的原因,可两个触头同时不好,也不太可能,也许是和柜体的静触头配合不好。总之,引以为戒,质量第一!
回复
cf0726
2009年05月15日 22:53:26
6楼
虽然LZ已经下了结论.但从照片看,似乎不是很明白.
首先这和型试中的引弧试验是类似的,只是能量可能小一些.
其次,照片中泄压板打开的小室没有看清,似乎是电缆室的,这和断路器室应是隔离的.
照片中后门被膨胀变形,依本人引弧试验的经验,如果弧光短路在断路器室应该不会产生上述的现象的.
如果是在断路器室产生弧光短路,但断路器上口的散热板如此完好无损又不符合常理.
毕竟没见过现场,只是瞎想想而已.
回复
zs972704385
2009年05月16日 10:37:31
7楼
小儿课了,,,这台柜子用了多久了?
回复
wangfei_0523
2009年05月31日 15:12:59
8楼
这是为什么呢?
不明白!
回复
yuniyouxuan1623
2009年05月31日 22:07:33
9楼
[ 这台柜子用了多久了?
回复
lingxuct
2009年06月01日 06:31:10
10楼
插接头处接触不好,产生电弧时弧光引起对(柜)壳接地,烧插头,还好,真空断路器没烧坏,损失不是很大。
回复