急速请教诱导器+排烟问题!
liding860101
2009年05月15日 11:10:06
来自于通风排烟
只看楼主

图纸简介: 某小区综合管线布置图,各种管线的相对关系,方便各个专业施工定位。 附件名:20098161250406995638.zip 文件大小:9748K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某小区综合管线布置图,各种管线的相对关系,方便各个专业施工定位。



附件名:20098161250406995638.zip

文件大小:9748K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
flier_01
2009年05月15日 12:57:15
2楼
诱导器实际上替代了管路
相当于管路输送系统
实际上,送风(机械或自然)和排风系统还是有的
你应先明确你的送风系统形式是自然进风还是机械送风
看能否满足排烟需要
诱导器发生火灾时是要关闭的
回复
kewei729
2009年05月15日 14:58:06
3楼
如果是车道入口自然补风,同时车库面积很小,约600m2,只设一个防火分区,层高假定3m,按6次/h换气次数,所需排风量为600×3×6=10800m3/h,然后呢,何以判定此自然补风是否满足排烟要求??
校核车库入口风速??
曾看到某人说车库入口风速应小于0.5m/s??根据何在??
回复
liding860101
2009年05月15日 20:16:49
4楼
自然进风!可是,排烟时满足要求?如何校核啊?有关的规范有吗?关于诱导器在车库的应用,有没有相关的规范啊?
回复
pxspx
2009年08月20日 14:30:57
5楼
谢谢
回复
kaixin3250
2010年11月03日 21:54:50
6楼
谢谢了。收藏先。。。。。。。。。。。。。。。
回复