[求教高手]柱子转换引起梁轴力过大问题
concrete-steel
2009年05月14日 11:52:03
只看楼主

图纸简介: 钢结构,局部二层,防雷,接地,强弱电等,供大家参考 附件名:20098111249996827428.zip 文件大小:867K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

钢结构,局部二层,防雷,接地,强弱电等,供大家参考



附件名:20098111249996827428.zip

文件大小:867K

(升级VIP 如何赚取土木币)

6e550c365f333e576570.pdf
55.8 KB
立即下载
免费打赏
concrete-steel
2009年05月14日 12:02:01
2楼
柱子外移大概3500mm,标准层高3550mm,下面的设备夹层2150mm,我再增加一个原先的结构平面图供大家了解.现在要将1轴和4轴上的柱子移出去
回复
wjnzhjh
2009年05月14日 19:27:47
3楼
混合结构,钢骨混凝土
回复
fanbaozhou163
2009年05月14日 21:35:13
4楼
是L2的楼层作预应力楼板。。。。。。。。
回复
zhugeguang
2009年05月14日 21:56:44
5楼
形成转换层,为复杂高层了。有一半的柱子不能落地,要慎重仔细计算。L2的梁拉力肯定很大。加厚楼板,施加预应力。在徐培福先生的《复杂高层结构设计》一书中,有实例介绍。
回复

相关推荐