求教给水问题
hjq690104
hjq690104 Lv.2
2009年05月13日 10:19:19
只看楼主

pvc90管,管压力1.0Mpa,水泵直接供水,管长1400m,落差30M,请问1.0MPa的90管可以承受吗?管道上要加止回伐或减压伐吗?谢谢

pvc90管,管压力1.0Mpa,水泵直接供水,管长1400m,落差30M,请问1.0MPa的90管可以承受吗?管道上要加止回伐或减压伐吗?谢谢
免费打赏
hitliuzj2004
2009年05月14日 14:19:10
2楼
看看水泵压力,系统工作压力1.0MPa时,管道为1.6MPa,具体看《建筑给排水采暖施工验收规范》,止回阀应该按有吧,减压阀干啥的,需要减压吗
回复
hjq690104
2009年05月14日 19:03:59
3楼
管道太长,落差又大,管道要减压吗
回复
linzhenming
2009年05月18日 10:08:48
4楼
管压力1.0Mpa,管道上可以不加止回阀或减压阀
回复
zhuzg110
2009年05月21日 09:59:08
5楼
你没有描述清楚,落差是高30还是低30,要是低30怎么还会要水泵加压,而且你也没用说清楚供水点压力,又用水泵又用减压阀不是浪费能量吗
回复
qijianmin8898
2009年05月22日 22:24:03
6楼
我是来学习的!!谢谢!
回复
yinhezhizhou
2009年05月24日 14:45:09
7楼

如果你是用水泵把水提到30米高的地方,那么pvc管才需考虑是不是能承受的住这么大的水压,描述清楚一点,否则别人也爱莫能助了。
回复
zhuangxiaolei
2009年05月27日 22:20:00
8楼
http://www.dmjsd.com/这个网址里面有你需要的东西
回复
hongyan3090
2009年05月28日 19:37:21
9楼
原始资料不是很详细,不好说一定能满足,楼上的兄弟也说的很清楚了,主要看是否有水泵,水泵扬程多少!如果仅仅是30m落差那么1.0的管是OK的
回复
xulinzhang1
2009年05月29日 11:51:07
10楼
学习最关蓉,哈哈1212
回复

相关推荐

APP内打开