因为是盘管+新风系统。所以是按冷量取的。。但。。。选出来的风机冷量够了。风量却只有计算值的一半到三分之二。几间房都是这样。。不知其它牌子的规格怎样? 还有就是。。计算负荷时照书上的乘了1.2的修正系数(考虑积尘影响。)。。但我忘了以前在那看过好像有个30%的富裕量?两个是不是同一类型? 再有。。是不是风机冷量一定要大于计算值?我有个计算值为6449的。(己加20%的修正)查到的风机为6380和7590。。。能不能选6230的?
因为是盘管+新风系统。所以是按冷量取的。。但。。。选出来的风机冷量够了。风量却只有计算值的一半到三分之二。几间房都是这样。。不知其它牌子的规格怎样?
还有就是。。计算负荷时照书上的乘了1.2的修正系数(考虑积尘影响。)。。但我忘了以前在那看过好像有个30%的富裕量?两个是不是同一类型?
再有。。是不是风机冷量一定要大于计算值?我有个计算值为6449的。(己加20%的修正)查到的风机为6380和7590。。。能不能选6230的?
如上。。谢谢。。
2楼
风机盘管这种机子,用的好的保养的好的,用个10年没什么问题的,但用的环境恶劣,保养不当,用不了5年,它的热交换效率就大打折扣了.
回复
3楼
感谢支持。。但。。。主要是怎样选型和选少几十的冷量可否??谢谢。
回复
4楼
原谅我自己顶下。。为啥都没人回呢?难道贴子的格式有问题?
回复
5楼
盘管是用来散发冷量和热量的.它本身不能产生冷源和热源!也就是必须有冷(热)水机组.通常说的盘管+新风系统通常指的是末端形式. 通常先计算信风量和新风负荷,然后选择风机盘管. 同时考虑一下到节能因素可增加余热回收的新风机组
回复
6楼
可选用静压值高一点的风机盘管,也就是高静压盘管,再就是用风机箱,风盘的冷量计算应该够了,但一般都按风机盘管的中速风的制冷量计算。
回复
7楼
带新风的,你就最好是不要打折扣了,风盘本来就是一个交换器,大一点肯定要好些咯
回复
8楼
风机盘管是属于末端,他的选型要根据用户的实际需要而定。。
回复
9楼
学习中···
回复