钢砼结构屋面局部采用网架,如何处理?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年05月12日 09:27:26
只看楼主

一办公楼,建筑在屋面设计局部为网架,跨度约12米。本人在注册再教育培训时,上课老师讲:目前设计院一般网架外包给网架公司设计,网架公司反馈给设计院支座反力和连接节点,用于主体结构设计。查北京市结构措施:有结构外包(如预应力,钢结构等)的情况。问同仁:如遇到这种情况是否按以上方法处理?本人一般钢结构没问题,但网架没有研究过,不会设计网架。单位也没有网架专用设计软件。也不明白:这种小跨度钢结构屋面为何采用网架,H型钢完全能办到的功能,却要一般用于体育馆和公共建筑的网架来执行?

一办公楼,建筑在屋面设计局部为网架,跨度约12米。
本人在注册再教育培训时,上课老师讲:目前设计院一般网架外包给网架公司设计,网架公司反馈给设计院支座反力和连接节点,用于主体结构设计。
查北京市结构措施:有结构外包(如预应力,钢结构等)的情况。
问同仁:如遇到这种情况是否按以上方法处理?
本人一般钢结构没问题,但网架没有研究过,不会设计网架。单位也没有网架专用设计软件。
也不明白:这种小跨度钢结构屋面为何采用网架,H型钢完全能办到的功能,却要一般用于体育馆和公共建筑的网架来执行?
免费打赏
wxq5829126
2009年05月12日 10:42:27
2楼
其实混凝土的都行,做井字梁。做网架甲方就要重新找网架公司设计了。
回复
jjzhaoyang
2009年05月12日 10:48:33
3楼
网架公司反馈给设计院支座反力和连接节点,用于主体结构设计。
一般都是这样操作的
回复
wjnzhjh
2009年05月13日 02:14:18
4楼
先用钢梁代替网架,进行整体计算,不要漏掉荷载。