奇威特冰水机
w13565547779
2009年05月11日 16:28:45
只看楼主

这是整机图片 WSH ST 2.155

这是整机图片 WSH ST 2.155

P1030115.JPG

免费打赏
w13565547779
2009年05月11日 16:31:34
2楼
再来一张侧面的图片 这是A压缩机
回复
w13565547779
2009年05月11日 16:34:20
3楼
压缩机的铭牌
回复
w13565547779
2009年05月11日 16:39:18
4楼
整机运转六年后出现2号压缩机吸气口有哒哒声 压缩机视镜可以看到机油浑浊 在客户停机后对机器维修
回复
w13565547779
2009年05月11日 16:46:06
5楼
停机后关闭电源,关掉排气管球阀,关掉冷凝器出口角阀,放掉压缩机中的制冷剂,拆掉油底螺栓,放掉冷冻机油。
拆开吸气侧端盖
回复
w13565547779
2009年05月11日 16:49:42
6楼
发现转子轴承间隙过大
回复
w13565547779
2009年05月11日 16:53:11
7楼
更换该轴承 特别提示 更换轴承时转子的轴承套要一并换掉 且不可扔掉新的保留旧轴承套
回复
w13565547779
2009年05月11日 16:55:21
8楼
再发两张星轮转子照片
回复
w13565547779
2009年05月11日 16:59:30
9楼
放油时的图片
回复
w13565547779
2009年05月11日 17:03:40
10楼
图中划圈的就是轴承套 一定要在换轴承时换掉
回复
chnlzj
2009年05月11日 23:25:19
11楼
不错!
但就更换一个轴承就可以了?