怎么考虑喷淋泵启动却只有一个喷头喷水的系统超压问题
neardespring
neardespring Lv.11
2005年05月10日 21:36:09
只看楼主

最近看了站内fly0421同行的一则帖子,思考了一下确实不好说明,想找论坛的高手共同交流。fly0421的帖子原文如下:我们做给排水设计的,好象接触的问题不少,可是又不知道怎么去做学问!真的是看似简单,其实很深奥,学校毕业时。老师问的问题到现在我还是回答不出来!比如,喷淋有一个喷头发生作用,但是水泵却按照设计最高流量运行,系统水压会越来越大,怎么办?呵呵。好象是一件简单的工作,可是处处有不理解的地方。

最近看了站内fly0421同行的一则帖子,思考了一下确实不好说明,想找论坛的高手共同交流。fly0421的帖子原文如下:
我们做给排水设计的,好象接触的问题不少,可是又不知道怎么去做学问!真的是看似简单,其实很深奥,学校毕业时。老师问的问题到现在我还是回答不出来!比如,喷淋有一个喷头发生作用,但是水泵却按照设计最高流量运行,系统水压会越来越大,怎么办?呵呵。好象是一件简单的工作,可是处处有不理解的地方。
免费打赏
云涛
2005年05月11日 10:58:56
2楼
如泵的关闭扬程大于1.0MPa时,泵出口管路上设泄水阀或安全阀!(也就是规范中所说的“必要时,采取控制供水泵出口压力的措施”),如泵的关闭扬程小于1.0MPa时,可以不预考虑!
回复
neardespring
2005年05月11日 17:28:55
3楼
非常感谢楼上的参与。高规条文说明好象写的很清楚。