配电箱门上没有电器件可否不加接地线
sunkehui35
sunkehui35 Lv.2
2009年05月11日 10:10:17
只看楼主

我厂做了一批住宅楼内的电缆换线箱,箱门根据GB7251.1中的7.4.3.1.5中“在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性”。这批箱门上什么也没装所以就没有安装接地线,但现场监理说不行还拿出GB50303-2002国家标准,要求接上箱门的接地线,我就郁闷了都是国家标注,我以后按那个执行的?????????????:'( 哪位大侠给我解答一下!!!!!小弟不胜感激:)

我厂做了一批住宅楼内的电缆换线箱,箱门根据GB7251.1中的7.4.3.1.5中“在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性”。这批箱门上什么也没装所以就没有安装接地线,但现场监理说不行还拿出GB50303-2002国家标准,要求接上箱门的接地线,我就郁闷了都是国家标注,我以后按那个执行的?????????????:'( 哪位大侠给我解答一下!!!!!小弟不胜感激:)
免费打赏
renna524
2009年05月11日 21:29:56
2楼
挺好的一个平面,值得我们学习,谢谢楼主,楼主辛苦了,希望再接再厉,加油
好图纸,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。
不过真的很感谢楼主提供的宝贵资料,让我受益匪浅。
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家...
回复
smlong
2009年05月14日 17:38:35
3楼
应做跨接地线保护为宜。通过金属铰链连接不可靠。
回复
北国风光
2009年06月05日 12:29:37
4楼
监理说的对,箱体及门应做可靠重复接地