1地下汽车库,汽车坡道与停车区采用防火卷帘隔开,此时能否利用汽车坡道为机械排烟系统自然补风?2如果不能采用自然进风,那只好采取机械进风系统,那一个防火风区(两个防烟分区)设置一套进风系统(即两个防烟共用一套进风系统)还是每个防烟分区分别设置进风系统呢?

1地下汽车库,汽车坡道与停车区采用防火卷帘隔开,此时能否利用汽车坡道为机械排烟系统自然补风?
2如果不能采用自然进风,那只好采取机械进风系统,那一个防火风区(两个防烟分区)设置一套进风系统(即两个防烟共用一套进风系统)还是每个防烟分区分别设置进风系统呢?

免费打赏
lsy207207
2005年05月10日 20:23:44
2楼
1 .地下汽车库,汽车坡道与停车区采用防火卷帘隔开,此时能利用汽车坡道为机械排烟系统自然补风?在发生火灾时,火势蔓延至防火卷帘处时,防火卷帘分两步动作,并不是一次下到底,而是下降距地面一定距离,尚可补风。
2 .如果不能采用自然进风,那只好采取机械进风系统,一个防火风区(两个防烟分区),完全可设置一个排烟系统,一套进风系统与之匹配。
回复
dongmei
2005年05月10日 21:06:38
3楼
2楼的说的没错,不过很多地方审图的会要求必须设机械补风,所以最好还是一步设到位,后期修改很烦的。
回复
wybai
2008年11月30日 16:02:43
4楼
中间有楼梯是否可以不设进风系统 我看几个图纸上只有排风