因我公司在建项目经常停电,故购进一台350KW柴油发电机作为后备电源,问题是在不增加成本的情况下,把原有的普通10000V/400V 、750KVA变压器作为升压变压器,是否可行。如何操作。
因我公司在建项目经常停电,故购进一台350KW柴油发电机作为后备电源,问题是在不增加成本的情况下,把原有的普通10000V/400V 、750KVA变压器作为升压变压器,是否可行。如何操作。
2楼
没有问题,把柴油发电机输出的三相低压按相序对接在变压器相应低压侧接线柱上,注意发电机与变压器中性线不接,变压器中性线接地。但发电机低压输出必须要有三相自动开关控制。
[
本帖最后由 csw0318 于 2009-5-8 22:10 编辑 ]
回复
3楼
支持楼上,用变压器升压到10KV,把发电机发的电送到远方,但10KV线路必须与电网分断!
安全第一,严防倒送电!
回复
4楼
发电机的中性线与变压器的中性线不接,变压器中性点接地,那发电机的中性点接地么?这么小的发电机直接送全压到变压器上不行吧,会损坏发电机的。应先将发电机与变压器联起来后再建压好些。
回复