我设计的火车站空调系统,有一个候车大厅上有开放的夹层,如果采用分层空调的话上面的这个夹层的负荷由谁来承担呢?(跟下面这个图的情况差不多)
我设计的火车站空调系统,有一个候车大厅上有开放的夹层,如果采用分层空调的话上面的这个夹层的负荷由谁来承担呢?(跟下面这个图的情况差不多)
2楼
应该由二层的空调系统来负担
回复
3楼
我认为一层及一层以上的中厅部分的负荷应由分层空调来负担,而夹层平台部分的负荷由夹层空调来负担.
因为一厅及夹层中间有个中厅,因此在计算一层负荷时应把这部分负荷也考虑进去,只是在设计空调形式时采用分层设计.
回复
4楼
谢谢大家的回答,但是夹层单独设空调的负荷用不用乘以一个系数,因为夹层是开放的,中庭上部分的热负荷会转移到夹层一部分吧?
回复
5楼
有一个办法就是在夹层平台边缘设置一排下送风条形百叶,相当于一个空气幕,这样可以阻止中厅部分的热气进入夹层。
回复
6楼
不切实际~!
回复
7楼
一层的和夹层的总负荷应该计算的出来 那么夹层还是单独出来 这样可以吧
回复
8楼
应该是第二层 这样的空间会产生明显的温度分层现象 所以上层会集中下层来的热气流
回复