配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢
配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?
比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢
2楼
不平衡很正常啊,即使你设计平衡,在实际使用中还是会由于某相的设备不工作,产生不平衡,这种情况应该相线截面=中性线截面。而且你说的不平衡才1,2kw,在民用中,比比皆是。
回复
3楼
如果能100%平衡,还要中性线干嘛?
回复
4楼
很正常的
回复
5楼
单独一个箱子不平衡没关系,这个箱子是2KW,2KW ,1KW,下个箱子可以是1KW,1KW,2KW。
总的用电量相对平衡就可以,而这个也是完全可以做到的。
回复
6楼
这点不平衡根本没有关系
同时末端也很难平衡
回复
7楼
绝对平衡是不存在的。:(
回复
8楼
不平衡就不能用吗?!象你这种情况很正常的!:P
回复
9楼
配电箱这级不平衡,没所谓啊,不影响工作就行了;只要是上一级-----低压配电柜补偿得好就行了
回复
10楼
哦,是这样子啊 ,谢谢各位,我一直都很困扰这个问题,每次我都痛苦的努力把各相负荷配平衡,搞得很头痛。虽然我知道完全平衡不可能,但是别人都告诉我说要尽量满足规范要求。这样我就放心了
回复
11楼
不必完全三相平衡,不平衡率高计算负荷取最大相的三倍。