混凝土楼板的裂缝问题和图片
tongxlong
tongxlong Lv.4
2009年05月06日 14:03:48
来自于工地图片
只看楼主

鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。

鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:
1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.
2.施工组织混乱,施工技术水平差。
3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。
未出现裂缝的屋面板,原因:
1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。
2.加强养护,采用保温保湿措施。
3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。
以上措施有效的防止了楼板的开裂。
楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。

IMG_2630.jpg


IMG_2631.jpg


IMG_2634.jpg


IMG_2637.jpg


IMG_2638.jpg


IMG_2639.jpg


IMG_2641.jpg

免费打赏
shangping_chen
2009年11月24日 08:32:52
22楼

工程上我有用贴碳纤维布进行加固的,注结构胶可以吗
回复
yangming520
2009年12月11日 17:02:54
23楼
使用商品混凝土很多都会出现这样的问题的,但是楼上的也太夸张了,象下雨后底版有水很正常,必竟不是防水混凝土
回复
yangming520
2009年12月11日 17:04:39
24楼
用贴碳纤维布进行加固 价格怎样啊
回复
yhht
2009年12月11日 22:34:44
25楼
都知道养护的重要性,还有楼板配筋的保护层,关键的施工人员的管理不到位,自觉性也不够
回复
xiandao922
2009年12月14日 10:04:09
26楼
用碳纤维很贵的,加固效果估计也很难拿明显,烈风太大了
回复
fengjin_163
2009年12月20日 20:30:06
27楼
养护不够吧,裂缝有点严重
回复
lixinhai123
2009年12月21日 22:54:51
28楼
楼主总结的很好,要是楼主能附上解决的方案就更好了
回复
vanilsonlee
2009年12月24日 09:23:00
29楼
很悲惨啊,不过加固公司有项目了。
回复
wsf20053371
2009年12月24日 18:30:40
30楼
这太正常了 我们单位的缝比它大多了 都没人管着东东
回复
hyzhanglianzhong
2009年12月29日 17:17:30
31楼
现在的混凝土裂缝问题与现在使用的商品混凝土大有关系 。因为他们在里面掺加了大量的粉煤灰、矿粉等掺合料,这些东西大大增加了混凝土的收缩。在过去施工的纯混凝土没有这么多的毛病
回复

相关推荐