鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。

鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:
1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.
2.施工组织混乱,施工技术水平差。
3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。
未出现裂缝的屋面板,原因:
1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。
2.加强养护,采用保温保湿措施。
3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。
以上措施有效的防止了楼板的开裂。
楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。

IMG_2630.jpg


IMG_2631.jpg


IMG_2634.jpg


IMG_2637.jpg


IMG_2638.jpg


IMG_2639.jpg


IMG_2641.jpg

免费打赏
davyzhang6509
2009年11月12日 17:24:59
12楼
混凝土里面没掺水泥吗?:L :L :L :L :L
回复
li888999
2009年11月13日 20:45:20
13楼
没有收第二遍,样护不及时,就会出现裂缝
回复
jiansensen
2009年11月15日 11:19:16
14楼
这种情况还是很少见啊!!!!!!!
回复
wusheng235
2009年11月16日 09:00:05
15楼
只有注浆处理了。。。。。。。。。。。。。。
回复
157573880
2009年11月16日 13:41:49
16楼
这样的事情在工地上还是不是怎么多的亚
谢谢搂住
回复
sejiyuan
2009年11月16日 16:05:06
17楼
裂缝处采用注射结构胶方法省时省力.
回复
xyj19860216
2009年11月17日 13:03:39
18楼
总结的很专业,怎么还要一角钱啊!:call:
回复
kanyilong
2009年11月17日 13:30:24
19楼
其实大部分施工人员,搞的多了都知道养护的重要性,还有楼板配筋的保护层,关键的施工人员的管理不到位,自觉性也不够
回复
hx97073465
2009年11月17日 16:02:48
20楼
养护不够吧,裂缝有点严重。。。。这也能顺利验收?
回复
wzx7871
2009年11月22日 22:17:35
21楼
顶部的温度裂缝是很常见的了,一般及时养护都没那么严重的了。拿点水泥浆修补一下就行了吧?
回复