只看楼主

常见的:条基:1,直接用毛石混凝土放阶打起来,一般用于超深较少的条形基础。 2,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高? 3,低等级素混凝土垫起来,造价比较高。请指正补充 !独基:1,抬基础阶高。 2,做高脖子基础。 3,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高? 4,低等级素混凝土垫至设计标高。请指正补充 !至于能不能用浆砌毛石垫基低,我们老总的意见不要用,但是上次和地堪出去说可以用,个人意见低层房屋应该还是没问题,不知道各位达人有什么意见请指正!

常见的:
条基:1,直接用毛石混凝土放阶打起来,一般用于超深较少的条形基础。
2,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高?
3,低等级素混凝土垫起来,造价比较高。
请指正补充 !

独基:1,抬基础阶高。
2,做高脖子基础。
3,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高?
4,低等级素混凝土垫至设计标高。
请指正补充 !

至于能不能用浆砌毛石垫基低,我们老总的意见不要用,但是上次和地堪出去说可以用,个人意见低层房屋应该还是没问题,不知道各位达人有什么意见请指正!
免费打赏
emailhpf
2009年05月14日 15:29:34
2楼
我也想知道怎么处理啊。基础我不太懂
回复
emailhpf
2009年05月20日 11:03:42
3楼
超挖有两种情况:局部超挖和普遍超挖。
这两种情况应分别对待,对于局部超挖,一般是有不良地基引起,具体处理方法我曾发的另外一贴——《有关不良地基处理》。对于普遍超挖,主要是因勘察做得不到位引起(因持力层选取和基底埋深,均根据地质报告得来,若与实际情况不符,自然是勘察的问题)。对于这种情况,可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。
下面分别对这两种情况予以分析:
a、普遍回填
普遍回填,也就是利用一定的回填材料,整体回填至基底标高即可。因为是整体回填,只要用的是单一材料,一般的材料都可,比如砂石、灰土、粉质粘土等(回填的关键是:强度和变形,因是整体的回填,故变形宜满足,只要强度能满足就没问题,若是局部回填,就必须考虑回填材料和原土压缩模量的匹配,基不能相差太多)。
此法存在的问题是,若普遍超挖的不多还可,若超挖较多,回填材料用量过大,造价太高。这时就没有用第二种方法方便快捷,但第二种方法需考虑几个问题。
b、降低基地标高
降低基地标高,实质是加高了底层的层高。这里就要分析三个问题,若这三个问题都可以解决,就可采用此法,降低基底标高,同时柱子相应伸长。
这三个问题是:基处埋深加大,地基承载力增加;基础的覆土深度增加,对地基承载力有削弱作用,原基础底面积够不够;底层层高加大,原电算是否能过(底层层高一般从基顶算起)。
回复
lz_8_8
2009年05月21日 17:08:28
4楼
一般就是换填垫层了,当然超深范围有限制.我一般换填砂夹石.分层压实.
回复
godiwy
2009年08月13日 09:29:43
5楼
学习!!学习!!学习!!学习!!学习!!学习!!
回复
lzj8698
2011年07月27日 10:41:39
6楼
学习,希望有更多高手补充说明
回复
engineer168
2012年10月16日 16:59:49
7楼
“至于能不能用浆砌毛石垫基低,我们老总的意见不要用”请问楼主你们的老总为什么不建议用啊?
回复
hyp1962
2012年10月16日 22:59:39
8楼
“至于能不能用浆砌毛石垫基低,我们老总的意见不要用”?
一般而言,是可以采用所谓“浆砌毛石垫基低”的,只要“浆砌毛石”强度大于地基承载力就可以,只是这样做法的造价也是不低的。
无论采用何种办法处理基础超深问题,其根本前提是实际首层高度不应大于首层计算(模型)高度,否则计算就失真了!