剪力墙结构基础埋深较深,不做地下室,墙厚怎么取?
zywzlzg
zywzlzg Lv.2
2009年05月05日 22:55:27
只看楼主

17层剪力墙结构,筏基埋深3.8米,一层层高3.9米,二层以上层高2.9米,从基顶到一层楼板顶高6.9米,底层墙厚怎么取?二层以上可取200厚,若底层取350厚,合适否?

17层剪力墙结构,筏基埋深3.8米,一层层高3.9米,二层以上层高2.9米,从基顶到一层楼板顶高6.9米,底层墙厚怎么取?二层以上可取200厚,若底层取350厚,合适否?
mayunjun
2009年05月06日 15:32:57
2楼
可以在零层设计零层结构梁板,可降低一层顶板至基础顶板的计算高度。
回复
梁柱之恋
2009年05月08日 09:14:45
3楼
那就是说你把房屋的坎固位置提升,对吗??
回复
wymbs
2009年05月08日 17:03:33
4楼
个人不赞同在零层设计零层结构梁板,结构虽无问题,但不够经济。
下面350,二层200,有个刚度减弱太大太快的问题,为规范所不提倡。
可以中间300或250过度下。
回复
wymbs
2009年05月08日 17:06:11
5楼
注意: 在零层设计零层结构梁板,绝非把房屋的坎固位置提升!
否则要满足坎固的要求,如板厚不小于180mm
此举只是减少底层墙柱的计算长度
回复
vexyu
2009年05月08日 21:04:24
6楼
楼上的回答是正确的,加一层梁就可以做嵌固端?!太可怕了!
回复
clownaaaa
2009年05月24日 21:54:46
7楼
有些地方是做成刚性地面,不过觉得不是很理想。
回复
mayunjun
2009年05月25日 16:24:47
8楼
应该做零层板,降低筏板基础顶至首层顶板间的计算高度,若不做零层结构,则墙体净高度大约为6.5米以上,根据剪力墙厚度取值要求,剪力墙厚度取值应按一、二级抗震等级剪力墙的厚度应≥160mm,且应≥1/20的楼层高度(不设零层板时需要350厚);剪力墙底部加强部位的墙肢厚度应≥200mm,且应≥1/16的楼层高度(不设零层板时底部加强区墙体厚度需要400~450厚、很不经济,而且降低有效使用面积)。一、二级抗震等级底部加强部位的剪力墙无端柱或无翼墙时,墙厚度应≥1/12的楼层高度;其它部位应≥1/15的楼层高度,且≥180mm。非抗震设计和抗震等级为三、四级的剪力墙厚度≥140mm,且应≥1/25的楼层高度。剪力墙很厚的话也很不经济,因为规范明文规定墙体配筋率不能小于0.25%,并且因为墙体过厚,也会造成边缘构件纵筋(有最小配筋率要求)及箍筋配筋(有最小体积配箍率要求)大量增加。零层板厚度可按不嵌固设计(厚度160mm),一般基本为构造配筋板,还是设置零层板,降低首层结构计算高度更为经济合理。
回复
lanshan2002
2009年05月26日 20:23:20
9楼
建议做零层板!!!!这样可以减小层高!!!!减薄墙厚!!!!零层板也并不是嵌固层,因为要按嵌固的剪切刚度计算才可以确定!!!!!!!所以大都是做刚性地面!!!!!安全有保证!!也经济!!!!
回复
showen
2009年06月02日 22:36:48
10楼
做了筏板,干吗零层不做板,会浪费这个空间吧(-3.8~0.000)这么好的一个空间,可以利用,还可以减少墙柱的计算高度,而且条件好的话0.000作为上部结构的嵌固端,那就更加理想了!
回复
risan
2009年06月13日 20:40:49
11楼
应该要加设楼板以减小墙计算高度,但只有17层,可以试试做250看看能否满足稳定性要求;;
底限是在零标高处做梁;