I2≤1.45IZ
amnieli
amnieli Lv.2
2009年05月05日 20:29:35
只看楼主

I2≤1.45IZ有没有人解释一下这个规范啊,约定动作电流断路器是1.3倍整定值,动作时间却是1或2小时,难道电缆能够承受2个小时的1.3倍的载流量么?很困惑啊!

I2≤1.45IZ
有没有人解释一下这个规范啊,约定动作电流断路器是1.3倍整定值,动作时间却是1或2小时,难道电缆能够承受2个小时的1.3倍的载流量么?很困惑啊!
xuxianjie
2009年05月06日 18:03:39
2楼
电缆的过载能力是1.45IZ
那么很显然
如果断路器约定动作电流断路器是1.3倍整定值,动作时间却是1或2小时
电缆能够承受2个小时的1.3倍的载流量

另外选择导线保护时还需满足条件
Ib小于等于In大于等于IZ
回复
amnieli
2009年05月06日 23:32:42
3楼
再麻烦一下,有关电缆的过载能力,有没有相关行业规范可查?谢谢
回复
xuxianjie
2009年05月07日 17:36:10
4楼
这是电缆选用上明确说明的
回复
hugh1868
2011年05月07日 19:46:27
5楼
回复
chaoxy118
2011年09月07日 11:57:41
6楼
非常感谢,楼主真的好认真
回复

相关推荐