手术室排风量如何确定?
etg198
etg198 Lv.2
2009年05月05日 17:03:53
只看楼主

关于手术室排风量与新风量的问题:手术室新风量确定的主要依据以下几条:(1),按照规定换气次数计算的新风量;(2),补偿室内的排风并能保持室内正压的新风量;(3),人员呼吸所需新风量。例:45平方米I级手术室,净空3米按(1)点计算,新风量为:45*3*6=810M3/H按(2)点计算,新风量为:排风量 + 45*3*3=(排风量+ 405)M3/H按(3)点计算,新风量为:12*60=720M3/H

关于手术室排风量与新风量的问题:

手术室新风量确定的主要依据以下几条:
(1),按照规定换气次数计算的新风量;
(2),补偿室内的排风并能保持室内正压的新风量;
(3),人员呼吸所需新风量。

例:45平方米I级手术室,净空3米
按(1)点计算,新风量为:45*3*6=810M3/H
按(2)点计算,新风量为:排风量 + 45*3*3=(排风量+ 405)M3/H
按(3)点计算,新风量为:12*60=720M3/H

新风量为以上三者最大值,但根据(2)因排风量未定并没能计算出新风量值,故最终不能确定新风量究竟多大?
但《规范》规定I级手术室最小新风量为1000M3/H,并有经验认为:I级手术室新风量1000~1200M3/H。

故设计中I级手术室新风量常取值:1200M3/H,那么如果按这个取值,排风量是否就是选定的新风量减去保持室内正压的新风量,即(如上例):排风量=1200-45*3*3=795M3/H ?

也有人认为排风量取新风量的1/4,如上例:排风量=1200*0。25=300M3/H ( > 200M3/H,同样满足《规范》),

另外,我从本论坛上下载的,好几份图纸I级手术室的排风量都大约在350~400M3/H 之间,

从造价的角度来看,排风量小肯定节约。问题就在于手术室排风量究竟应该如何计算呢?请赐教,谢谢!
免费打赏
cwd13933347410
2012年11月27日 14:39:57
12楼
(新风量-排风量)/(面积*层高)=维持正压或负压需要的换气次数(4或者5)