手术室排风量如何确定?
etg198
etg198 Lv.2
2009年05月05日 17:03:53
只看楼主

关于手术室排风量与新风量的问题:手术室新风量确定的主要依据以下几条:(1),按照规定换气次数计算的新风量;(2),补偿室内的排风并能保持室内正压的新风量;(3),人员呼吸所需新风量。例:45平方米I级手术室,净空3米按(1)点计算,新风量为:45*3*6=810M3/H按(2)点计算,新风量为:排风量 + 45*3*3=(排风量+ 405)M3/H按(3)点计算,新风量为:12*60=720M3/H

关于手术室排风量与新风量的问题:

手术室新风量确定的主要依据以下几条:
(1),按照规定换气次数计算的新风量;
(2),补偿室内的排风并能保持室内正压的新风量;
(3),人员呼吸所需新风量。

例:45平方米I级手术室,净空3米
按(1)点计算,新风量为:45*3*6=810M3/H
按(2)点计算,新风量为:排风量 + 45*3*3=(排风量+ 405)M3/H
按(3)点计算,新风量为:12*60=720M3/H

新风量为以上三者最大值,但根据(2)因排风量未定并没能计算出新风量值,故最终不能确定新风量究竟多大?
但《规范》规定I级手术室最小新风量为1000M3/H,并有经验认为:I级手术室新风量1000~1200M3/H。

故设计中I级手术室新风量常取值:1200M3/H,那么如果按这个取值,排风量是否就是选定的新风量减去保持室内正压的新风量,即(如上例):排风量=1200-45*3*3=795M3/H ?

也有人认为排风量取新风量的1/4,如上例:排风量=1200*0。25=300M3/H ( > 200M3/H,同样满足《规范》),

另外,我从本论坛上下载的,好几份图纸I级手术室的排风量都大约在350~400M3/H 之间,

从造价的角度来看,排风量小肯定节约。问题就在于手术室排风量究竟应该如何计算呢?请赐教,谢谢!
免费打赏
etg198
2009年05月06日 23:56:25
2楼
请问谁能帮帮解答一下呀,谢谢
回复
xu306
2009年05月07日 09:41:55
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
各位大侠啊我也想知道,手术室排风量如何确定?
回复
wyf-xs
2009年05月07日 15:38:49
4楼
排风量=新风量-泄漏风量
泄漏的风量(手术室对洁净走廊、污物走廊及器具吊顶的漏风量)要看手术室门缝的大小及密封程度,是个变量。
回复
xu306
2009年05月07日 15:54:25
5楼
:call: :call:
谢谢啦!
排风量=新风量-泄漏风量
泄漏的风量(手术室对洁净走廊、污物走廊及器具吊顶的漏风量)要看手术室门缝的大小及密封程度,是个变量。
要看手术室门缝的大小及密封程度,是个变量,哦请问这个变量如何计算啊。
回复
wyf-xs
2009年05月07日 16:31:11
6楼
一般无外窗、土建式洁净室对外保持5pa时换气次数为0.6次/h,10pa时换气次数为1次/h,15pa时换气次数1.5次/h,20pa时换气次数2.1次/h,这是一个正压换气次数的经验数值。可以根据规范要求的最小静压差来计算。应该是没有准确的排风量的,只是在最后调试的时候通过排风来调节压差而已。不知道各位同行这个排风量是怎么来定的?学习中......
回复
80教育
2009年05月09日 16:38:36
7楼
同样困惑中。。。。:Q
回复
cqk62
2009年05月10日 19:56:39
8楼
排风量=新风量-泄漏风量
泄漏风量一般在300-500m3/h之间。
回复
49921019
2009年05月11日 14:19:09
9楼
这个怎么计算还真不知道:) 不过看了一下07K505 洁净手术部和医用气体设计与安装
除了负压手术室外,别的手术室排风量均按照400CMH计算的。
回复
wj-2005714008
2012年11月26日 15:07:12
10楼
为何看来很多图纸排风量都不一样,有四百有五百还有三百?
回复
安然若风
2012年11月27日 14:22:24
11楼
这个范围都可以,最后还是要调试的