讨论个排烟的问题.
young263
young263 Lv.3
2009年05月04日 13:25:15
来自于通风排烟
只看楼主

防火规范中规定需要排烟的地方:7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。现在一走道,东西向,东西两边都有外窗.中间的一个门出来往东37M,往西走39M.是否属于不要机械排烟的走道

防火规范中规定需要排烟的地方:
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。

现在一走道,东西向,东西两边都有外窗.中间的一个门出来往东37M,往西走39M.是否属于不要机械排烟的走道
免费打赏
flier_01
2009年05月04日 13:41:43
2楼
门一般不用作自然排烟口
如果你的门旁边没有足够面积的可开启外窗
你的走道应设置机械排烟
回复
ddddddddgao
2009年05月06日 19:32:42
3楼
请教楼上两位,门不作为自然排烟口的依据除了9.2.4,还有其他理论上的依据吗? 比如从人的疏散上考虑、、?? 请指教。
回复
wmjdzh
2009年05月07日 09:07:37
4楼
我认为不用考虑机械排烟,走廊中间的门把整个走廊分为两个防烟分区,走廊的两头又有可开启的外窗,虽然距外窗一侧是37,另一侧是39,都非常接近30米,可以采用自然排烟,否则太浪费了。
回复
49921019
2009年05月07日 14:56:08
5楼
必须机械排烟,30M。就是规范规定的最大值了。:)
回复