请教:消防水池取水口如何解决?
lxzlrlxz
lxzlrlxz Lv.2
2009年05月04日 10:50:13
只看楼主

我正做一水施图,由于条件限制,消防水池设在地下室中心地带,不靠外墙,若水池底标高为室外下5.5m,有何方法?若水池底标高为室外下6.5m,有何方法?请教各位!

我正做一水施图,由于条件限制,消防水池设在地下室中心地带,不靠外墙,若水池底标高为室外下5.5m,有何方法?若水池底标高为室外下6.5m,有何方法?请教各位!
lxzlrlxz
2009年05月04日 10:51:41
2楼
请教:消防水池取水口如何解决?
回复
poedan
2009年05月06日 00:14:43
3楼
首先确认是否必须储存室外消防用水~~~
如果必须设置,建议你还是分开设置两个消防水池,室外一个,室内一个~~~
如果必须设置一个,那就只有采用倒虹吸的办法了,水池至取水口连通管道在结构底板内敷设~~~
回复
造杯水
2009年05月06日 08:07:44
4楼
取水口吸水高度不大于6米,一般不用室外消防泵难解决,除非,吸水口出消防车道减低1米,这也不太现实!
回复
w-jwei
2009年05月08日 14:30:20
5楼
同意三楼的,我们这儿也是这样做的!!
回复