关于“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”的问题
qssjy
qssjy Lv.2
2009年05月03日 21:29:09
只看楼主

民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。“住宅配电箱(分户箱)”是不是就是自己家屋里的箱子呀,但我怎么看有人把过、欠电压保护器加在楼梯间的集中表箱里呢(就是放电表的箱子)。到底应该加在哪呀?

民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。
“住宅配电箱(分户箱)”是不是就是自己家屋里的箱子呀,但我怎么看有人把过、欠电压保护器加在楼梯间的集中表箱里呢(就是放电表的箱子)。到底应该加在哪呀?
免费打赏
yunshengbo
2014年12月03日 16:14:37
12楼
问一句,此条款是强制条文吗?
回复
sw3636844
2014年12月04日 16:41:32
13楼
谢谢分享谢谢分享
回复
sw3636844
2014年12月05日 09:11:49
14楼
谢谢分享.....
回复
xnejhyd
2015年05月26日 16:25:13
15楼
总电表箱的开关后加装自复式过久压电器保护器!!
回复