报警阀组的前后都需设置信号蝶阀前面的信号蝶阀(水源侧)是控制系统进水,检修切断水源等作用请问阀组后面的信号蝶阀(自喷系统侧)起什么作用?谢谢
报警阀组的前后都需设置信号蝶阀
前面的信号蝶阀(水源侧)是控制系统进水,检修切断水源等作用
请问阀组后面的信号蝶阀(自喷系统侧)起什么作用?
谢谢
2楼
湿式报警阀检修,如果有异物卡报警阀阀板,警铃就会一误报,这时候,阀后阀板就起作用了,
回复
3楼
:) 同意楼上观点,一方面主要是防止误操作,另一方面是湿式报警阀需要维修时,关闭湿式报警阀后面的信号蝶阀,可以防止管网的水流失。
回复
4楼
报警阀在日常运行中,常见水中细小砂粒卡住阀板,造成延迟器排水管“细水长流”,或者阀板下小孔被砂粒堵住,造成水力警铃、压力开关迟迟不动作,所以经常要打开报警阀阀体进行维修,如果系统装了前后两个信号蝶阀,把两个阀门一关,检修很方便快捷。如果报警阀后没有阀门,一般是把报警阀后系统放空,费时、费水,检修完了系统重新充水楼层水流指示器动作,报警系统频繁报警,真是麻烦。实际设计里很少有设计报警阀后装信号蝶阀的,甚至连报警阀前的蝶阀也不设计,:L 。强烈建议设计院的老大门不要省这两个阀门,顺便也要告诉电气莫忘安两个输入模块。
回复
5楼
看了楼上几位描述,很有道理,先表示感谢
我以前做的项目也是没设信号蝶阀,但这次这个项目在湿式报警阀后设置了信号蝶阀,所以和大家讨论一下。
其实报警阀组的通用组成和原理在喷规中有详细说明
和大家分享一下
5.3.2 本条对报警阀组的附件安装要求作了规定,这里所指的附件是各种报警阀均需的通用附件。压力表是报警阀组必须安装的测试仪表,它的作用是监测水源和系统水压,安装时除要确保密封外,主要要求其安装位置应便于观测,系统管理维护人员能随时方便地观测水源和系统的工作压力是否符合要求。排水管和试验阀是自动喷水灭火系统检修、检测系统主要报警装置功能是否正常的两种常用附件,其安装位置应便于操作,以保证日常检修、试验工作的正常进行。水源控制阀是控制喷水灭火系统供水的开、关阀,安装时既要确保操作方便,又要有开、闭位置的明显标志,它的开启位置是决定系统在喷水灭火时消防用水能否畅通,从而满足要求的关键。在系统调试合格后,系统处于准工作状态时,水源控制阀应处于全开的常开状态,为防止意外和人为关闭控制阀的情况发生,水源控制阀必须设置可靠的锁定装置将其锁定在常开位置;同时还宜设置指示信号设施与消防控制中心或保卫值班室连通,一旦水源控制阀被关闭应及时发出报警信号,值班人员应及时检查原因并使其处于正常状态。在实际应用中,各地曾多次发生因水源控制阀被关闭,当火灾发生时,系统的喷头和控制设备全部正常启动,但管网无水,系统不能发挥灭火功能而造成较大损失,此类事故是应当杜绝的。本规范实施几年来,各地反映较多的问题是,不少工程由于没有设计和安装调试、检测用的阀门和管路,系统调试和检测无法进行。遇到此类工程,一般都是利用末端试水装置进行试验,利用试验结果进行推理式判断,无法测得科学实际的技术数据。这里应指出的是,消防界人士十余年来对末端试水装置存在着夸大其功能的认识误区,普遍认为通过末端试水装置可以检测系统动作功能、系统供水能力、最不利点喷头的压力等,这是造成一般不设计调试、检测试验管道及阀门的一个主要原因。末端试水装置,至今没有统一的标准结构和设计技术要求,设计、安装单位的习惯经验做法是其结构由阀门、压力表、流量测试仪表(标准放水口或流量计)和管道组成(见图3),管道一般是用管径为25mm、32mm、40mm的镀锌钢管。开启末端试水装置进行试验时,测试得到的压力和流量数据,只是在测试位置处的流量和压力数据,并没有经验公式能利用此数据科学推算出系统供水能力(压力、流量),更不能判断系统的最不利点压力是否符合设计要求。末端试水装置的真正功能是检验系统启动、报警和利用系统启动后的特性参数组成联动控制装置等的功能是否正常。为使系统调试、检测、消防水泵启动运行试验能按规范要求进行,必须在系统中安装检测试验装置,检测试验装置的结构及安装如图4。当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀。
回复
6楼
:victory: 学习了学习了.
回复
7楼
前辈们说的太好了,学习了.
回复
8楼
实际设计里很少有设计报警阀后装信号蝶阀的,甚至连报警阀前的蝶阀也不设计,
我以前就这么干的,现在学习了!!
回复
9楼
下面说的喷规,包括里面的图片我怎么找不到的阿,我想想看看里面的图片
回复
10楼
:Q 都做成信号阀有用吗,我看直接用带锁止装置的阀门好
回复